Mr.Q 2022-04-03 13:49:14 | 广东省 土建预算土建计量GTJ | 5293查看 1回答
请问外墙内侧钢丝网为什么不出量?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:
原因一:砌体墙【属性列表】中的“内侧满挂钢丝网片面积计算条件”默认是“不计算外墙内侧”。
方法:选中砌体墙图元---点击【属性列表】---土建业务属性---将““内侧满挂钢丝网片面积计算条件””手动修改为“计算外墙内侧”,再汇总计算即可。如图:
原因二:墙的最外圈不全是外墙,也存在部分内墙(包含剪力墙和砌体墙)。
方法:修改内外墙标志后,再重新汇总计算即可。
原因三:外围一圈的外墙不封闭。
方法:将外墙封闭之后,再重新汇总计算即可。
原因四:外墙的最外圈又套了一圈外墙。
方法:将最外圈的墙设置为外墙,外墙里面的墙设置为内墙,再重新汇总计算即可。