颜俊 2022-04-04 14:26:46 | 江西省 土建土建计量GTJ | 433查看 4回答
向大家请教一下板配筋的问题,谢谢大家!
问题1:本层板的配筋说明Y向图纸中画出的面筋均为在通常钢筋上附加的钢筋,那X向的面筋在图中已画出那这个部位是不是不需要在布置X向的面筋了?
问题2:本层为双层双向配筋;有跨板受力筋是不是不需要在布置面筋了?
问题3:本层说明的X向上部钢筋为分离式配筋什么意思?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题1:
问题2:本层为双层双向配筋;有跨板受力筋是不是不需要在布置面筋了?
——:不是,这是附加筋
2022-04-04 14:29:10
-
1、是的。
2、是,代替了。
3、就是局部标注布置。
2022-04-04 14:29:20
-
你好:1)需要布置的。2)有跨板受力筋是不需要在布置面筋了。3)分离式配筋:板底XY方向钢筋+板面负筋。
2022-04-04 14:33:41
-
1、X方向需要布置面筋。
2、有跨板受力筋不需要面筋
3、分离式就是指板负筋。
2022-04-04 22:19:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看