爱睡觉的娃儿 2022-04-05 09:23:50 | 湖南省 土建 | 764查看 1回答
这种面筋与负筋怎么布置
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
陈工 钻石专家
答题: 198827 被赞: 46685
已标注的,按标注布置。没有标注的小跨板,按说明中的K8,长度为短跨的1/4
2022-04-05 09:27:21
板负筋是从梁中算还是梁边算?
“支座筋和底筋按10@150配筋,面筋伸入板长度为短跨L/4”。图纸总说明中:“ 板的负筋长度均自梁、柱边算起,只标注一个尺寸时,长度以轴线对分。” 【问题】:负筋按250宽梁布置,短跨3725÷4=931.25,左标注为931+125=1056?
板面筋,负筋
未注明钢筋为c8-2001、①号是否定义为面筋 ,还是定义为跨版受力筋2、②号此处是否为双层双向板,3、③号,如果是双层双向那么定义的时候底筋X:C10-150底筋Y:C8-150面筋X:C8-200面筋Y:C8-2004、④号是否定义为面筋 既然是双层双向怎么会又多出2根面筋。表示很奇怪 求高手解答
关于框架结构板筋问题。谢谢老师们回答。
一共有4个问题。1、未注明的面板钢筋为a8@200,底筋为a8@200双向布置,指的是面筋和底筋同时都按照xy布置吗?还是说底筋双向布置,面筋就x或者y?2、这是个4层的框架教学楼,我看这板是不是几乎没有面筋?3、图2上未标注的负筋是不是都是按照图一说的,为a8@200?4、总说明里面有说,未注明的分布钢筋均按照c6@200。我看图上好像没有哪儿有专门的分布钢筋说明,我理解的对吗?如果有原位标识或者专门说明,有应该是哪样儿的呢?最后,谢谢各位老师指导,能回答几个就劳驾回答几个,万分感谢!
关于板式楼板的问题
板式楼板,百科上指的是把板支承于墙上,而不设梁,应用于小跨度房间。疑问是 现实中有什么混凝土楼板可以直接支承在墙上的吗? 现浇板跟砖墙如何锚固搭接? 或者说支承的是剪力墙??以下文字来源于百度百科:板式楼板就是将楼板现浇成一块平板,并直接支承在墙上,适用于平面尺寸较小的房间(如住宅中的厨房、卫生间等)以及公共建筑的走廊。跨度一般在2m左右,可至3m,板厚约70mm,板内配置受力钢筋(设于板底)与分布钢筋,按短跨方向搁置。如方形或近似方形房间则用双向支承和配筋 属现浇钢筋混凝土楼板,整块板为厚度相同的平板,根据周边支撑情况及板平面长短边边长的比值,又可分为单向板、双向板、悬挑板。
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2025-03-12
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看