豆子 2009-07-21 16:32:07 | 河北省 其他专业 | 1076查看 5回答
安装工程中钢套管的问题
给排水及消防工程中,钢套管是指在穿过墙体,楼板的时候做的钢套管, 在穿过地面的时候用不用做钢套管呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果没有地下室,设计又没有要求的情况下,地面可以不做。预算可以按全做考虑,结算按实计取即可。
2009-07-21 16:32:50
-
穿墙及楼地面都要做穿墙套管。
2009-07-21 19:47:41
-
穿墙及穿楼板都要做套管的。
2009-07-21 20:16:33
-
如果没有地下室,设计又没有要求的情况下,地面可以不做。不过这类情况不多,预算可以按全做考虑,结算按实计取即可。
2009-07-21 16:35:56
-
套管要在穿过墙体,楼板的时候做,在地面中的不须要设,因为管道本身就埋在地面中,出地面时做弯头就可以
2009-07-22 08:29:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看