maxthon 2022-04-05 23:30:32 | 陕西省 土建预算土建计量GTJ | 4040查看 2回答
一个剧院工程,底面是筏板标高是负的6.5-7.3 建筑图地下一层标高负5.51
请问,要做房心回填吧,根据建筑图有个负5.51标高好像是板,可图纸并没有这个板图结构图翻遍了也没有,这该怎么办?就算房心回填到这个标高,墙图纸说是加气混凝土砌块,怎么直接座在回填土上?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
出现有矛盾,这是需要咨询设计确定的
2022-04-05 23:36:19
-
你好,-5.51是地面标高,地面与基础之间是需要回填的。(如果图纸还有不相符的,那就咨询设计单位,让给出明确的说明。)
2022-04-06 00:02:24
-
请问下大家,是一个地下室的建筑面积问题。筏板高-9.5米,负二层板高-5.65米,负一层板高-0.8米,请问这个建筑面积是只算一次外墙外边线还是?
-
这个工程一共地上6层地下一层对应板配筋图的图纸有1-6层,屋面层,机房层想问一下这个二层板配筋图是一层的还是二层,画在千赢官网首页登录入口的那一层上面(对应的二层模板图也没有相应的标高)
-
1、我的图纸有地下一层,但是这个描述基顶是-0.12,地下室底面标高是-5.05
在GTJ新建楼层的负一层和基础层标高如何设置2、我的立面图有是十七层楼,外加大屋面和构架层,给的梁结构图此时一层梁的结构图是建在首层上还是地下一层还是基础层,按顶来建的话