追风青年 2009-07-21 21:03:18 | 广东省 其他专业 | 510查看 4回答
桩承台环型配筋问题
侧面钢筋的根数的计算公式怎么会是这样哦Ceil((1000-2*50-2*150)/150) + 1 软件减了2倍的间距。这样算 企不是少算了吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样计算是正确的,计算式中2*50是上下保护层厚度,2*150中的150应该是侧面钢筋的间距,-2*150是因为在环型配筋桩承台中上部和下部都已经有了钢筋(另两个方向的),所以侧面钢筋的第一根起始位置应距离上部钢筋为150,下部是同样道理,这个其实和梁的侧面腰筋是一样的道理,
2009-07-22 03:55:14
-
这样计算是正确的,两侧的钢筋是在另外方向计算。
2009-07-21 21:06:33
-
没有少算,因为你的是环型配筋桩承台,所以要减4个保护层。而你的桩承台长宽方向保护层不同的话就是“Ceil((1000-2*50-2*150)/150) + 1”这样的计算式了。
2009-07-21 21:11:07
-
正确的计算方法,你好好想想就明白了.
2009-07-21 21:14:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看