• 请教,在计算室外路灯工程量时,使用多回路功能,直埋的电缆无法连接到高杆灯上面?

    如下图,电缆是直埋,设置埋地0.9米,高杆灯接线盒位置设置为地面上0.5米高。 位于电缆端部的高杆灯能自动生成立管,而位于中间的高杆灯而无法生成立管,如何处理?

    自动生成立管

    生成立管

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以通过配置立管的功能配置立管

    2015-06-08 16:45:03 

  • 有中间分支的,应该将直埋电缆分段来画且相邻二段电缆不可以重合[留出小间距],还需先要将全部路灯接线盒的位置识别好,并按0.5标高设置,在分段画直埋电缆时,在中间的接线合中就会自动生成并排的二段立管了。