• 基础层,柱箍筋工程量不随层高变化而变化!

    同上,在基础层,不管我设置的层高是50还是3,柱箍筋始终只有2根。检查过柱构件属性了,箍筋的设置是对的。

    问题补充:大家好热心,鞠躬先! 另:修改设置时应该怎样操作呢?小子新手,麻烦大家了!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱子在基础层就只计算2根外围箍筋。 如果基础层高,要调整楼层设置,将基础层设置为基础底标高到基础顶面的标高,以上部分设置一个负楼层,在否楼层中全部布置柱子,计算就准确了。

    2009-07-22 10:23:22 

  • 在基础层中柱的箍筋都计算在上一层的柱中 在基础层软件中计算柱的插筋,如果有箍筋也是柱筋在基础锚固区的箍筋,这个与计算设置有关系

    2009-07-22 10:21:51 

  • 在工程设置中的计算设置处,软件设置的是按平法设置的,就是2根,你如果要修改,在柱钢筋的属性编辑中直接修改锁定后再汇总计算即可

    2009-07-22 10:23:18 

  • 赞同楼上几位说法,构件属性设置是必要的,针对的是相关的具体的构件。计算设置同样很重要,相关的设置必须符合工程时间要求的!

    2009-07-22 10:40:50 

  • 软件默认基础层柱子箍筋为2根,可以重新设置的。首先更改基础层上下标高,再定义设置箍筋。

    2009-07-22 10:54:43 