ya****@163.com 2009-07-22 10:19:56 | 四川省 其他专业 | 334查看 5回答
基础层,柱箍筋工程量不随层高变化而变化!
同上,在基础层,不管我设置的层高是50还是3,柱箍筋始终只有2根。检查过柱构件属性了,箍筋的设置是对的。问题补充:大家好热心,鞠躬先! 另:修改设置时应该怎样操作呢?小子新手,麻烦大家了!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱子在基础层就只计算2根外围箍筋。 如果基础层高,要调整楼层设置,将基础层设置为基础底标高到基础顶面的标高,以上部分设置一个负楼层,在否楼层中全部布置柱子,计算就准确了。
2009-07-22 10:23:22
-
在基础层中柱的箍筋都计算在上一层的柱中 在基础层软件中计算柱的插筋,如果有箍筋也是柱筋在基础锚固区的箍筋,这个与计算设置有关系
2009-07-22 10:21:51
-
在工程设置中的计算设置处,软件设置的是按平法设置的,就是2根,你如果要修改,在柱钢筋的属性编辑中直接修改锁定后再汇总计算即可
2009-07-22 10:23:18
-
赞同楼上几位说法,构件属性设置是必要的,针对的是相关的具体的构件。计算设置同样很重要,相关的设置必须符合工程时间要求的!
2009-07-22 10:40:50
-
软件默认基础层柱子箍筋为2根,可以重新设置的。首先更改基础层上下标高,再定义设置箍筋。
2009-07-22 10:54:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看