圆白菜吖 2022-04-08 16:02:39 | 河北省 安装 | 2691查看 1回答
关于金属屋面做闪接器的问题
柱子和屋面都是钢结构的
“接闪器是利用建筑物金属屋面做接闪器,凡突出屋面的所有金属构件,金属管道等均应与接闪器可靠连接”,闪接器如何计算?
“引下线是屋顶防雷引下线可利用建筑物周边所有垂直柱作为引下线”
闪接器和引下线如何计算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般接闪器是由圆钢做的,钢构就直接利用屋面钢梁之类的钢框架做接闪器,引下线就用钢柱。按防雷图纸计算长度就行了,凡突出屋面的所有金属构件,金属管道等均应与接闪器可靠连接,计算跨接,按处计算。
2022-04-08 16:38:08