千赢官网首页登录入口小助手 2022-04-08 19:44:56 | 山东省 土建施工土建计量GTJ | 1333查看 1回答
关于叠合板+现浇的钢筋问题,请教一下,谢谢!
请问,130厚板中有叠合板厚度60,剩余70厚为现浇。原130厚现浇板板底双向配筋C8-150,板顶为C8-200负筋。在有叠合板的情况下,现浇板的配筋保留哪些?还是都不布置?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
130厚板中有叠合板厚度60,剩余70厚为现浇。原130厚现浇板板底双向配筋C8-150,板顶为C8-200负筋。
在有叠合板的情况下,现浇板的配筋保留哪些?还是都不布置?
板底钢筋费用,含在下部预制板材料费不,不再计算
只计算板顶负筋,需要核实当地定额,装配式结构,钢筋人工费有没有人 工系数,
注意再核实一下,有没有板缝需要另列
2022-04-09 14:07:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看