李土豆 2015-05-28 14:41:53 | 广东省 云翻样 | 1164查看 4回答
钢筋搭接长度计算与否?
广东定额说,接头采用搭接连接的不计算钢筋搭接长度,是指水平方向的钢筋(如梁和板等)不计算搭接长度,但是垂直方向的钢筋(如墙和柱)还是要按每一层计算一个搭接长度是吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
广东定额说,接头采用搭接连接的不计算钢筋搭接长度,是指水平方向的钢筋(如梁和板等)不计算搭接长度,但是垂直方向的钢筋(如墙和柱)还是要按每一层计算一个搭接长度是吗
广东定额说,接头采用搭接连接的不计算钢筋搭接长度,是指水平和垂直两个方向均不计算 .
2015-05-29 07:59:35
-
钢筋搭接长度计算:定额说,接头采用搭接连接的不计算钢筋搭接长度,就是指全部搭接连接。意思是指水平方向的钢筋(如梁、板等)不计算搭接长度,及垂直方向的钢筋(如墙柱)也不计算搭接长度的。
2015-05-29 00:22:29
-
搭接损耗定额已包括就不应再另外计算了。
2015-05-29 10:02:38
-
你好,是全部不计算搭接,搭接的钢筋量在措施钢筋里计算。
2015-05-29 08:08:13