haoshengren 2009-07-24 22:39:34 | 陕西省 其他专业 | 673查看 5回答
板负筋布置问题?
板一边有剪力墙和连梁处,用画线布置板负筋和按板边线布置板负筋二者计算出的结果不通,计算设置中设置的板中间支座负筋标注不含支座,但是前者画出来计算的结果是包含的,后者画出来计算的结果是不包含的,但是计算出来负筋的根数比手工计算的要多?请问应如何布置?谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一条边有梁也有墙,最好是用画线布置负筋。(因为实际施工中一条边的负筋的长度是一致的) 但是标注长度最好是将支座的宽度加在标注尺寸中,设置成含制作的标准,因为软件的这个功能经常出错,有时计算含支座,有时又不含,难于掌握。 看图纸就明白,不过就是梁或墙的宽度吗,双边标注加一半,单边标注全加(位于板边时扣保护层)
2009-07-24 22:44:39
-
我认为说的含支座的应该不加支座的宽度 如果想要已经是含支座的宽度 那么你的是不是含支座的宽度的设置应该是设置成不含支座
2009-07-25 08:55:09
-
答:当板的某一边事由不同构件组合而成的,比如剪力墙和梁或者连梁组合而成时,这时候是不能用画线布置直接进行板负筋的布置,要单独分开布置……至于板钢筋的根数问题,你可以选择其中一个板负筋,点击右键,在属性编辑器里进行根数取法的修改~~~~
2009-07-24 22:43:03
-
计算设置里副筋的根数设置有三种,看你是选的哪一个,多,看你是不是布重了
2009-07-24 22:49:00
-
板的一边有剪力墙和连梁,用画线布置板负筋时,应分开画,即布置完剪力墙负筋后,再布置连梁处的负筋。
2009-07-25 05:21:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看