wanghaixue 2022-04-16 16:32:41 | 河北省 安装安装算量GQI | 719查看 2回答
消防电,消防报警管线问题
图中红色的消防器具是电源线+信号二总线同时计入对吗?2.这两种线应该是并联的关系对吗?
3.图纸中标明了没标注的线是FS,我是不是只要按照给的线型号画就可以了?红色FC蓝色FS
4.那么绿色部位为什么同样是从BJ2箱出线的,这个位置不应该是FC线吗?他没有标注救证明是FS线,那么声光报警器和消火栓按钮的电源线是从JL箱出来的吗?为什么呢?(JL箱是卷帘门控制箱)
2022-04-16 17:58:20 补充
5.广播扬声器的线应该是三种线吗?电源线+信号二总线+广播总线,但图纸中只给了S线,那么广播扬声器的电源线+信号二总线是单独画上?还是利用S线的量直接加入到电源线和信号二总线的工程量上
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1是的
2两种线作用不同,不存在什么并联串联关系
3是的
4是FC线,电源线和信号线从左边的BJ2引来,消火栓按钮不需要接电源线
2022-04-16 17:43:55
-
1、图中除了电话这个不需要电源线之外,其余的都是信号线和电源线,都是并联的
2、图一的电话设计连线错误
2022-04-16 22:36:00