鹿 2022-04-17 11:22:18 | 湖北省 土建 | 2126查看 2回答
有暗柱的地方,但图纸上没有剪力墙,我是否要画剪力墙,不画会造成什么影响吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:土建部分:如果剪力墙不满画柱,会导致不封闭,房间无法点画布置。并且会影响脚手架、钢丝网片、墙面装修、墙模板面积、独立柱装修工程量的计算结果。
钢筋部分:
暗柱位置剪力墙不满画时:剪力墙不能形成封闭区域,点绘制板的时候布置不上,板上钢筋计算时会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,钢筋会有量差。
暗柱位置剪力墙满画时:
场景一:剪力墙位置全部和暗柱重叠,则剪力墙不会计算钢筋量,钢筋全部会扣减,不会重复计算。
场景二:暗柱在剪力墙部分位置,剪力墙长度有超出暗柱位置时,剪力墙和暗柱重叠位置剪力墙垂直钢筋和拉筋会扣减,剪力墙水平钢筋会伸入暗柱内计算锚固。如图:
2022-04-17 11:25:13
-
场景一:若暗柱/端柱在剪力墙中间位置。
方法:剪力墙直接拉通绘制,不需要断开绘制,否则会影响土建工程量以及钢筋工程量(水平钢筋会多计算锚固以及墙长变短影响搭接量)。如图:
场景二:若暗柱/端柱在剪力墙端头位置。
方法:剪力墙绘制时延伸至暗柱/端柱端头位置,覆盖暗柱满画。如图:
备注:若端柱宽度比剪力墙厚度大,可以不用特别调整墙厚度。
场景三:若暗柱/端柱在剪力墙转角位置。
方法:拐角两端分别有墙,墙绘制到墙中心线对墙中心线即可,对钢筋和土建工程量都没有影响。如图:
2022-04-17 11:24:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看