冰阔落 2022-04-18 08:25:36 | 江苏省 土建预算结算审核土建计量GTJ | 715查看 3回答
请问一层标高的模板图的节点,画在负一层还是一层?
结算审核项目,施工单位提供的结构和建筑图对不上。请问一层标高的模板图的节点,画在负一层还是一层?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
对应标高数据安置就行了呀。
标高-0.05处是首层的底板位置,应该在负一层处理。首次提交 2022-04-18 08:27:02 最近修改2022-04-18 08:31:03 (修改过2次)
-
这是地下室顶板,负一层的顶板
2022-04-18 08:29:06
-
画在负一层
2022-04-18 08:39:44