搬砖行人【必采纳点赞】 2022-04-18 16:45:21 | 江西省 土建 | 1755查看 5回答
叠合板下的现浇板需要布置板马凳筋吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
若现浇板仅一层钢筋就不用 双层筋就布置
2022-04-18 16:48:19
-
不需要
叠合板在下面,在预制厂加工预制,要预留外露部分钢筋,锚入现浇混凝土中
叠合板上,现场浇筑混凝土,布置上层钢筋,这层钢筋可以以叠合板外露锚入现浇中的钢筋为支撑
2022-04-18 16:48:32
-
是叠合板上部的现浇板吧?如果是上部的负筋(通长面积),要设置马凳的。
2022-04-18 16:48:34
-
不需要
2022-04-18 16:50:01
-
板的双层双向的钢筋需要布置马镫筋
2022-04-18 16:51:46