玲儿 2009-08-05 17:43:06 | 重庆市 其他专业 | 508查看 3回答
请教几个钢筋的小问题
在框架剪力墙结构中: 1、剪力墙端柱(宽度同墙厚,设计定位为端柱)的保护层是按柱还是墙的保护层? 2、板受力筋为冷轧带肋钢筋,锚固长度为30d,若30d小于最长锚固长度250,是否应取250mm。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、剪力墙端柱(宽度同墙厚,设计定位为端柱)的保护层是按柱还是墙的保护层? 回答:剪力墙端柱宽度同墙厚保护层按剪力墙执行即可。 2、板受力筋为冷轧带肋钢筋,锚固长度为30d,若30d小于最长锚固长度250,是否应取250mm。 回答:锚固长度小于250时,取250mm。
2009-08-05 17:46:45
-
保护层按墙,因为墙柱是墙的一部分。小于250mm时按250mm这个在101图集中还有规范中都有规定。
2009-08-05 20:16:59
-
端柱的保护层按墙保护层计算。 最小不得少于250mm。
2009-08-05 17:46:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看