shari 2009-08-05 22:14:15 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 342查看 7回答
基础层层高
请问基底标高为-2.3米,地梁顶面标高为-0.05米,无地下室,基础层层高应为多少?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
无地下室,基础层层高应为基础底标高至首层室内地坪标高的距离。
2009-08-06 13:01:19
-
基础层层高应按最深基础的底标高到正负零间的距离来设置,你说的这种基础,基础层层高应为2.3米
2009-08-05 22:34:21
-
在钢筋软件中,无地下室时,基础层高应设置为基础底标高至首层地面结构标高的距离。如果地梁顶标高即为首层地面结构标高的话,此时基础层高应设置为-0.05+2.3=2.25M。
2009-08-07 07:18:51
-
请问基底标高为-2.3米,地梁顶面标高为-0.05米,无地下室,基础层层高应为多少? 回答:如果地梁顶标高与首层地面标高一样,基础层高=-0.05+2.3=1.8, 基础层层高=首层地面标高-基础底标高 的最大绝对值为基础层层高
2009-08-06 07:39:12
-
在计算基础层高度时,原则是按照最低的基础深度设置,也可以刚开始不设置,等到算到那个位置时,用“属性”这个功能进行局部调整就可以了。你这个问题在设置基础层时,可以设置成2.3米,地梁顶标高0.05米那一般是留做建筑用的。这个高度在工程信息里面设置的。
2009-08-06 08:32:30
-
-0.05+2.3怎么会等于1.8呢
2009-08-06 15:40:57
-
请问基底标高为-2.3米,地梁顶面标高为-0.05米,无地下室,基础层层高应为多少? 这个根据图纸的室外地坪来设置的,算至到基础的最底层包括垫层为准;以这个例子来说如果室外地坪是-0.05,那这个基础层高就是1.8。如果这个地坪是+0.00那这个基础层高就是2.3。
2009-08-06 09:21:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看