• 铜芯电缆VV3*10+1*16套哪个定额

    铜芯电缆VV3*10+1*16套哪个定额?(陕西省2004安装消耗量定额) 电缆的章节说明是说电缆按照芯数划分定额的,可是实际上的定额是按照截面来划分的?到底该怎样套用呢?拜托大家了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.套铜芯35MM2以下的定额子目。 2.章节说明是5芯和6芯的乘以系数,4芯的则不能。

    2009-08-06 09:17:34 

  • 楼上说的很对,支持! 电缆是按照截面范围来划分的,同时是按照3芯电缆的标准为计量单位的; 如果你是四芯10平方,那么就按照计量规则,直接套用35mm2以下定额子目 2-620 子目即可。 他的截面就是10mm2,看相线的芯线截面积。 另外电缆的四芯已经在三芯内综合了,四芯也是按照三芯套用子目,五芯以上才乘系数。

    2009-08-06 10:02:04 

  • “铜芯电缆VV3*10+1*16”看是否标注有误,应是VV3*16+1*10。套用铜芯电力电缆敷设35mm2以下的子目。章节说明中说定额是按三芯考虑的,如果芯数增加,则在套相应截面的子目时要乘以定额规定的系数。 五芯以上才增加系数 。

    2009-08-06 10:24:58 

  • “铜芯电缆VV3*10+1*16”应根据敷设方式套10mm2以定额下的子目。定额子目中是按三芯(包括三芯连地)编制的,所以四芯的不用乘以系数。

    2009-08-06 10:45:17 

  • 直接套用50mm2以下定额子目 2-621子目即可。

    2009-08-06 17:30:02 