请问挖电缆沟要多宽,多深?电缆套管是不是钢管,直径多大?
请问挖电缆沟要多宽,多深?电缆套管是不是钢管,直径多大?还有破除150厚砼路面,签证上说用炮车破除,那炮车的具体书面名称叫什么,1台班多少钱?有谁知道?谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:挖电缆沟要多宽,多深如下图解释, 电缆套管不是单指钢管电缆保护管敷设也有 砼、石棉水泥管等 炮车破除是一种俗话,一般拆除使用风镐破除
2009-08-06 11:06:55
-
1.开挖电缆沟的深度按常规是不能低于800MM,沟宽为底400MM.上宽为600MM;具体得根据环境.地貌等实际情况定,设计时也有说明或标注的,有的甚900~1300MM深的都有,沟的深度变化时,宽度也相应变化;电缆同沟赋设的根数增加时,沟宽同时增大加宽。 2.电缆的钢保护管是根据所穿电缆的截面来确定的,16MM2及以下为DN50,50MM2及以下为DN80,150MM2及以下为DN100,300MM2及以下为DN150;具体在设计的施工图上一般都有标注。 3.炮车(风镐车)破砼路面一个台班(8小时)按300元就可以。目前就是这样给结算的。 以上供参考。
2009-08-06 11:27:33
-
挖电缆沟常规是深度800mm---900mm,上宽600mm,底宽400mm 电缆套管是钢管,直径100mm--200mm 破除150厚砼路面,签证上说用炮车破除,那炮车的具体书面名称叫“风镐”
2009-08-06 10:39:56
-
1、电缆沟土方量: ①两根以内的电缆沟,一般按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准); ②每增加一根电缆,其宽度增加170mm; ③以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。 2、电缆套管有石棉水泥管(维纶管)、钢管、碳素管、UPVC等各种不同材质;电缆套管直径与电缆直径有关,电缆截面面积不得大于管内径面积的40%。 3、炮车就是风镐,一般市场报价是按破碎混领土方量,很少能查到台班价。这个价格咨询一下你们当地的其他队伍吧。
2009-08-06 11:04:58
-
电缆沟开挖的断面尺寸要根据设计要求和施工规范而定。
2009-08-06 11:06:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看