猫儿 2009-08-06 14:37:51 | 河北省 其他专业 | 1593查看 6回答
通长筋是否可以分板布置
图上画的通长筋是整楼贯通的 看回复说通长筋是单板如此型号布置,不是整个通长布置 那么当多板布置不行时,能否单板布置?钢筋总量应该没差吧?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件可以单板布置钢筋,钢筋时选择单板--输入相关钢筋信息即可,单板和多板输入钢筋钢筋量是会有一点区别的,不同之处在于单板布置钢筋会比多板布置钢筋多弯钩(一级钢筋),如果是二级钢筋不会有区别因为不存在弯钩,板受力筋伸至墙中心线和通长布置是一致的。如果相连的好几块板标高、厚度都是相同的并且图纸标注是拉通布置的就应该按照拉通计算受力筋,并且实际施工也是按照拉通施工的那样方便施工可以减少钢筋的切断用工。相连的板标高、厚度不同时只能按照单板布置钢筋可以不管设计标注。
2009-08-06 14:45:29
-
单板布置和多板布置计算出来的钢筋量是一样的 只是多板操作起来比较快 当多板布置不行时,可以用单板布置,工程量是一样的
2009-08-06 14:40:13
-
单板和多板是有区别的,多板钢筋大于定尺长度会有搭接量产生. 这得和设计说明结合起来,一般板的下部钢筋可以选择多板拉通或锚入支座(在不大于钢筋定尺长度的基础上),上部通长钢筋是拉通的,有的设计会说明双层双向钢筋下部钢筋在支座内搭接的,上部在跨中搭接的,你还是看一下说明,领会设计意图是该怎样布置的.
2009-08-06 14:44:16
-
可以单板布置,也可以多板布置,多板布置的时候钢筋也是按每一块进行分开加弯勾计算的,
2009-08-06 14:45:02
-
图上画的通长筋是整楼贯通的, 1.底筋通长筋是单板布置,不是整个通长布。钢筋总量应该差别不大。 2.面筋是通长布置的。
2009-08-06 14:50:29
-
按施工实际应按板跨单板布置。钢筋总量是会有差别的,通常布置时超过钢筋定尺时会算搭接;但按单板布置时在每个支座处面受力筋都会锚固进板支座里(每个支座处有弯钩),这些锚固跟搭接的工程量是有差别的。一般来说,通长设置工程量少于单板布置。
2009-08-06 15:20:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看