不知l 2022-04-22 12:40:41 | 陕西省 土建钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 489查看 4回答
请大神指导,砖混结构的砌体加筋设置,自己理解不清楚
承重砖墙是通高设置2A6@500砌体通长筋和A6@500横向短筋吗?
构造柱与承重砖墙连接时,通高附加设置2A6@500砌体通长筋和A6@500横向短筋,每边深入墙内1m吗?抗震烈度7度时底部1/3楼层又指的是什么呀?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是要根据抗震烈度来计算的
2022-04-22 13:34:30
-
1、是的,2、最后一句是水平通长设置
2022-04-22 13:35:31
-
你好,砌体结构2A6-500是通长筋,沿墙高进行设置。横向短筋根据抗震强度进行设置。(7度的时候是1/3层高)
首次提交 2022-04-22 14:40:06 最近修改2022-04-22 14:40:38 (修改过1次)
-
1、是。
2、深入墙内不小于1m。设防烈度为6、7度时,总楼层的底部1/3或,设防裂度为8度时,总楼层的询问1/2,设防烈度为9时,全部楼层,都按说明设置砌体加筋。
2022-04-22 22:36:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看