• 请大神指导,砖混结构的砌体加筋设置,自己理解不清楚

    1. 承重砖墙是通高设置2A6@500砌体通长筋和A6@500横向短筋吗?

    2. 构造柱与承重砖墙连接时,通高附加设置2A6@500砌体通长筋和A6@500横向短筋,每边深入墙内1m吗?抗震烈度7度时底部1/3楼层又指的是什么呀?

      砌体加筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是要根据抗震烈度来计算的短筋

    2022-04-22 13:34:30 

  • 1、是的,2、最后一句是水平通长设置

    2022-04-22 13:35:31 

  • 你好,砌体结构2A6-500是通长筋,沿墙高进行设置。横向短筋根据抗震强度进行设置。(7度的时候是1/3层高)答疑解惑

    首次提交 2022-04-22 14:40:06  最近修改2022-04-22 14:40:38 (修改过1次)

  • 1、是。

    2、深入墙内不小于1m。设防烈度为6、7度时,总楼层的底部1/3或,设防裂度为8度时,总楼层的询问1/2,设防烈度为9时,全部楼层,都按说明设置砌体加筋。

    2022-04-22 22:36:55 