路牙 2022-04-23 09:01:41 | 江苏省 安装安装算量GQI | 408查看 1回答
安装算量的,安装新手问题比较多,请前辈们耐心看一下,指教指教。
1.这个敷设弛度2.5%是不是不分室内室外,水平、垂直的敷设方式;2.表下说明“电缆均按一根电缆两个终端头考虑”那么室内电缆两头都是配电箱,是按终端头的长度算还是配电箱预留长度算;3.比如我电缆是从电井从底下一直到楼顶,高度90米,中间要不要设置中间接头盒,有没有出自哪里的规范;4.电梯电缆需要与电缆架固定,那走电井垂直金属线槽内的电缆是否需要固定点啊,怎么固定的;5.第7/8条控制箱和低压配电箱怎么区别啊,比如住宅首层一个总配电箱给全楼供电,然后又有电表箱、住户配电箱、消防电箱、电梯控制箱等,我电缆预留长度统一按电箱半周长计算可行吗。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.这个敷设弛度2.5%不分室内室外,水平、垂直的敷设方式;
2.表下说明“电缆均按一根电缆两个终端头考虑”那么室内电缆两头都是配电箱,是按终端头与配电箱预留长度都算;
3.比如我电缆是从电井从底下一直到楼顶,高度90米,中间不要设置中间接头盒,因为电缆是整根长度;
4.电梯电缆需要与电缆架固定,那走电井垂直金属线槽内的电缆是否需要固定点啊,2-3米高绑扎在桥架上;
5.第7/8条控制箱和低压配电箱怎么区别啊,比如住宅首层一个总配电箱给全楼供电,然后又有电表箱、住户配电箱、消防电箱、电梯控制箱等,电缆预留长度统一按电箱半周长计算可行。
2022-04-23 10:12:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看