讷讷 2022-04-25 10:53:35 | 北京市 市政概算预算 | 385查看 3回答
外电源
电缆设计说明计算规则与21定额计算规则差距挺大的 实际组价以哪个为准?
例如设计说明中要求规则为:L*1.05+预留
而我每次自己算就是: (L+预留)*1.025
我实际组价应该以设计说明为准吗
2022-04-25 10:57:23 补充
还有问题就是设计说明计算规则并没有去预留终端头 而是变为中间头两端各5m 北京21定额实际为终端头1.5 中间头两端各2m 这种情况也是按图纸设计说明来吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
L*1.05+预留为准
2022-04-25 10:55:35
-
应该以设计说明为准。
2022-04-25 10:56:51
-
预留量按设计要求(设计说明)的数据计算;
设计没有要求的,按预算规则计算; (L+预留)*1.025
你采纳的答案,不符合北京定额的计算规则。
首次提交 2022-04-25 11:02:52 最近修改2022-04-25 11:04:14 (修改过1次)