hj****@163.com 2009-08-07 13:47:16 | 陕西省 其他专业 | 533查看 3回答
下层层高C30,框架柱钢筋直径为22,顶层高度为3.0米,请问楼层框架柱与上层钢筋的搭接长度怎样计算
下层层高为3.60米,顶层层高为3.0米,梁高400,C30混凝土,框架柱钢筋直径为22, 请问上层露出长度是多少?楼层框架柱与上层钢筋的搭接长度怎样计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在计算设置中按定额设置,8米一个搭接,搭接长度这要考虑他的接头面积百分率,百分率不同,修正系数不同;再个看看他的钢筋直径是否大于28,具体详情请查阅03G101-1图集
2009-08-07 14:15:28
-
下层层高为3.60米,顶层层高为3.0米,梁高400,C30混凝土,框架柱钢筋直径为22, 请问上层露出长度是多少?楼层框架柱与上层钢筋的搭接长度怎样计算? 回答:直径为22mm的钢筋根据钢筋砼施工规范是不允许搭接的,只能电渣压力焊或机械焊接,在顶层的露出长度=(3.0-0.4)/6
2009-08-07 14:35:56
-
楼层框架柱与上层钢筋的搭接长度1.4lae.一般施工中用机械连接。
2009-08-07 13:54:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看