雨过天晴 2009-08-07 15:08:24 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2973查看 3回答
顶层柱子的设置
钢筋算量软件中: 1.顶层屋面既有坡屋面又有平屋面,坡屋面的标高(+6.8---+7.65),平屋面标高(+6.7)。我设置顶层楼层层高的时候是以最高点标高7.65米设置的。顶层柱子一部分柱子伸到平屋面,一部分是伸到坡屋面。请问:顶层柱子高度不一样,是否要把不一样的标高在柱子构件属性中一一修改?如果不改的话,柱顶会默认梁顶或者板面的标高吗? 2.因为是坡屋面,输斜梁是不是在梁的属性里面改起点终点的标高?画屋面板的时候板的标高会随着斜梁的标高吗? 3.本图纸伸到平屋面斜屋面的柱子ZL1有8根,如果顶层柱子高度要修改的话如何改,因为8根都是ZL1,改一根其余7根也跟着同时变了。 4.计算柱子要等梁板画好才能完整计算吧?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一点:同一构件数量多时可批量修改 第二点:本人建议先画好斜板,再画梁。梁标高会随板增减 第三点:一一修改不会 第四点:是的
2009-08-07 17:25:12
-
1、绘制柱、梁时,不要修改软件默认的标高(如果修改了软件默认的标高,斜板定义后,梁、柱的标高不会随板的标高变化而变化),横跨屋脊的梁,在屋脊点先打断。 2、板绘制后,定义斜板,斜屋面处的梁和柱标高会随着斜板的标高变化而变化,然后合并打断了的横跨屋脊的梁(不合并钢筋计算会有误)。 3、平屋面处的柱和梁标高,需要自己修改。 4、同一编号的柱子(如ZL1)标高不一致时,应该是单独选择每一根柱子分别修改标高,不能定义柱子属性那里修改。
2009-08-07 17:48:45
-
1、是的 2、是,不会 3、不会的 4、是的