爱的 2022-04-26 14:19:06 | 四川省 土建预算结算钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 340查看 3回答
梁钢筋问题,求大神讲解呢?感激不尽。。。。。。。
如图所示,为梁箍筋加密区范围的平法图。请问:比如某一跨梁,抗震等级为三级、梁高400,则该跨梁的加密区范围为1.5*400=600还是(1.5*400)*2=1200呢?(即,平法中讲解的这个加密区范围是指的是一个加密区还是两个加密区?)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
两个
2022-04-26 14:22:32
-
按平法上这个图举例,这跨梁内加密区长度范围是600,共2个加密区
2022-04-26 14:22:59
-
梁的两端都有加密区,所以,梁跨的加密区范围是1.5*400*2
2022-04-26 14:30:39