cqhcyl18 2009-08-07 18:02:52 | 重庆市 其他专业 | 3446查看 4回答
变压器系统调试一般乘多少系数?
变压器系统调试一般乘多少系数?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳重庆2008定额第二册第十二章的章节说明中有规定: 二、变压器的系统调试定额已包括该系统中的变压器、互感器、开关、仪表和继电器等一、二次设备的本体调试和回路试验。绝缘子和电缆等单体试验,只在单独试验时使用,不得重复计算。 三、电力变压器如有“带负荷调压装置”, 调试定额乘以系数1.12。三卷变压器、整流变压器、电炉变压器调试按同容量的电力变压器调试定额乘以系数1.2。3~10kV母线系统调试含一组电压互感器,1kV以下母线系统调试定额不含电压互感器,适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试。 计算规则中规定: 四、变压器系统的调试,以每个电压侧有一个断路器为准。多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应定额另行计算。 五、干式变压器调试,执行相应容量变压器调试定额乘以系数0.8。 这些内容很容易查到,一定要吃透定额。
2009-08-07 20:39:19
-
不需要乘系数的。
2009-08-07 18:14:42
-
变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准,多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应项目另行计算。 干式变压器,执行相应容量变压器调试子目乘以系数0.8。
2009-08-07 18:31:41
-
变压器系统调试不用乘以系数。电气安装定额中有变压器安装系统测试定额子目。
2009-08-07 19:04:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看