这个屋面如何套定额
保温、平屋面
1、钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净;
2、30厚(最薄处)泡沫混凝土找2%坡;(排气孔设置部位及做法见图纸)
3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层;
4、防水层为3.0SBS厚改性沥青防水卷材+2.0厚高聚物改性沥青防水涂料;
5、保温层粘贴70厚*300型挤塑聚苯板;(燃烧性能为B1级)
6、干铺聚酯纤维无纺布一层;
7、40厚C20细石混凝土内配直径4mm的光圆钢筋双向中距100;
8、25厚1:3水泥砂浆;
9、8~10厚地砖铺平拍实,缝宽10,1:2水泥砂浆填缝;
(15ZJ001-127-屋202-1F13)
2022-04-28 15:22:10 补充
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按照做法表来说:
1.
2.最薄处为30,那分数线那里是最厚的,靠落水管那便是最薄的,算出体积,然后除以厚度,算出平均厚度,不能直接修改厚度为30mm;
3.没毛病;
4.所套子目没毛病,但是应注意翻边高度及翻边工程量;
5.这个是屋面很显然套墙柱面的保温板就不合适了,无保温章-屋面保温节去找(A7-42,然后换厚度-换材料);(你这个做法表没大看懂,70*300不知道是什么意思)
6.干铺无纺布套这个就不行了,这个是胶粘橡胶地面,从工艺和材料的属性都不合适套这个,建议套防潮纸,然后换材料;
7.套细石混凝土没毛病,然后套现浇钢筋;
后面的两个就不说了