沉浮 2022-04-29 16:29:08 | 浙江省 土建 | 269查看 1回答
柱箍筋数量多算
软件计算比手算多6根,即三维显示中高于柱顶的根数。
地下室柱,位于-1层,柱顶为梁板顶标高
这个什么原因造成的
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
勿忘メ初心、 专家
答题: 2606 被赞: 481
你看看是不是搭接引起搭接区域内的附加箍筋增加
2022-04-30 00:32:44
柱箍筋加密
老师好,我想问一下我这个柱箍筋如上加密应该怎么设置
柱纵筋箍筋加密
16g是不是柱纵筋在搭接部位和非连接区箍筋加密
柱箍筋
如图所示,想请教各位师傅一个问题, 基础层层高3.05米,独立基础厚500,柱箍筋间距200,嵌固部位为基础顶与正负0,那么柱箍筋在基础层的根数应该是三分之一的LN,就是3.05/3=1.02啊,我不太明白这个1420/200是怎么来的,而且最后的箍筋根数软件算出来有32根,除以3.05,间距等于100,基本就全加密了,不太明白软件的这个算法,有哪个师傅愿意指点一下么万分感谢!
柱箍筋后面括号中的箍筋是什么意思
如图,柱箍筋后面括号里面还有一个箍筋信息,这个是什么箍筋?在哪里输入?
暗柱箍筋问题
这个注明的箍筋是指那一箍,还是所有箍筋