水星 2009-08-08 17:23:20 | 四川省 其他专业 | 346查看 11回答
定义斜板成功后,梁怎么压不下去?
定义斜板成功后,梁怎么压不下去?怎样才能解决这个问题?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一定要把梁打断才行。标高是默认的这两点符合的话,那就能压下去了
2009-08-09 00:48:22
-
定义斜板时,把梁在板弯折部位打断,电椅完斜板后在把梁合并。 根据文件看是梁的标高没有调整好
2009-08-08 17:26:53
-
首先确定你画的梁是否在斜板范围内,如果是屋脊处梁是否打断(记得压成斜梁后合并),其次查看梁标高是否是软件默认的标高(带括号的)。
2009-08-08 17:29:56
-
1、先根据平面图标注的平面尺寸画梁 2、分割完斜板后先沿屋脊处打断梁 3、定义斜板 →合并梁 →原位标注→三维检查→汇总出量。 以上是折梁处理的全过程,屋面的情况通常比较复杂,在操作结束后一定要用三维进行检查。看是否所有的梁板都已经压到位。局部的地方有时时候还要进行标高调整。直到三维无问题。
2009-08-09 06:22:03
-
定义斜板成功后,梁怎么压不下去?怎样才能解决这个问题? 答:把需要斜板的折线处的梁打断,然后点击梁的构件属性编辑器,在梁的起点高度度和终点高度分别先用删除健把标高去掉,然后再用回车健,梁就自然而然与坡板平齐了。
2009-08-08 17:41:16
-
先把梁在板弯折处打断,再定义斜板,斜板要把梁覆盖,梁的标高不能修改,按默认的层标高才可以。
2009-08-08 17:44:19
-
你要先画梁在布斜板 再就是你布完斜板了 再画梁的时候就还是要自己修改标高了
2009-08-08 17:52:08
-
1.检查一下梁的起点终点标高是否是软件默认标高; 2.在板的折线处把梁打断。
2009-08-08 18:05:31
-
先把梁从斜板的顶部打断,然后定义斜板就把梁压下去了.如果已经定义好了斜板,那就点梁,点属性,在属性里把起点顶标高删了,按回车键,就会自动默认压下来的标高.
2009-08-08 18:08:48
-
回答:首先按照默认的标高绘制梁构件,然后在板斜的位置将梁打断,或者是在斜的位置将梁构件分开画图设置,然后在画板,然后定义斜板,软件会自动压斜梁构件,不妨再试一试?
2009-08-08 19:08:18
-
肯定是先把梁需要变斜的部位打断 要是还有的没有变斜 那就该梁的标高
2009-08-09 09:49:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看