Bo先生 2022-04-30 09:04:29 | 甘肃省 电力预算 | 432查看 1回答
照明管线根数,图中标注的管中导线根数是否正确,设计电线根数为BV 2*2.5
图中灯具电线由配电箱引来,灯具由一个四极开关控制,图中所示的导线根数是否正确,灯具是怎样实现控制的呢?灯具到开关是五根线,那么两排灯具之间的不应该是五根线吗,因为到其他房间的电线不是应该要引过去一根相线吗 请专家给详细解答一下
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你标注的数字,不正确。即;设计标注的正确。但左边第一个荧光灯与第二个荧光灯之间应该是3根线,设计未标注。
开关与灯具之间5根线(火线+4根控制线)
水平方向4根线(火线、零线、2根控制线)
垂直方向4根线(火线、零线、2根控制线)
垂直方向3根线///(火线、零线、控制线)
4 联开关分别控制(左边上面2根灯、下面2根灯)(右边上面2根灯、下面2个灯)
2022-04-30 09:30:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看