izaiyuzhang 2022-05-03 05:43:32 | 江西省 土建设计预算钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 1303查看 4回答
关于梁上部原位标注跨中筋与架立筋的理解!
1,原位标注的跨中筋(不带括号)和带括号的架立筋,如果两者都不通长,则没有本质区别,都只起到设置箍筋的作用。
2,支座负筋通长设置的话,中间部分就是跨中筋,此时需要原位标注跨中筋(不带括号),这个跨中筋同时起到架立筋和承重的作用。
3,集中标注有架立筋(2a12),跨中原位标注有2b14,那么2b14取代2a12。
以上三点是否理解正确?如果不是,请大侠指教!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是正确的
2022-05-03 05:49:59
-
你好:可以这样理解。
2022-05-03 06:39:44
-
正确
2022-05-03 07:03:22
-
1、2、架立筋和跨中筋都起到固定箍筋的作用,没什么问题,需要注意一个在上排一个在下排;3、所以跨中原位标注2b14不能取代集中标(2a12),应该在原位标注的跨中筋输入2b14+(2a12)。
首次提交 2025-03-14 09:33:50 最近修改2025-03-14 09:38:27 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看