82****@QQ.COM 2009-08-10 07:50:02 | 江苏省 计价软件GBQ4.0 | 959查看 1回答
预应力管桩的问题
请教一下同仁;预应力管桩我们采用的是不截桩做法,锚固钢筋是焊在桩端钢板上的,锚固长度符合设计和规范要求,我想说的是砼填芯的问题,图集规定是1000-2000之间,如果在1000之内可以吗?有何质量影响?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不可以 影响接近地基基础的剪切应力,使承载力降低 达不到设计要求 就会发生沉降 发生质量事故! 剪切应力是由于侧面土壤的剪力 使的桩发生侧面挤压 尤其是桩顶 既要承受上部主体荷载 又要承受土壤的剪应力 所以如果桩顶空心达不到设计 使得桩会发生折断!
2009-08-10 07:53:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看