喵 2022-05-05 15:25:49 | 广西壮族自治区 安装安装算量GQI | 1491查看 3回答
系统图上没有写明立管管径
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
岁月无声 专家
答题: 18454 被赞: 6321
应该是DN150的,
2022-05-05 15:28:31
蓝鲸 钻石专家
答题: 68633 被赞: 75806
DN25
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
2022-05-05 15:26:59
大海 钻石专家
答题: 101907 被赞: 91138
短立管与喷淋头规格一致。(截图中是DN25)
ZPL-1是(DN150)
首次提交 2022-05-05 15:31:12 最近修改2022-05-05 15:34:03 (修改过3次)
老师,这两个地方的喷淋管管径应该是多少呢?
框里的支管管径是多少啊
主管与引下立管之间的连接管管径问题
请教各位老师如图所示的这一段管径是DN65计算还是DN100计算
喷淋立管,穿楼板DN200的管径套管要多大?
喷头和喷淋管的高度是多少
图里的意思是说喷头的安装高度是顶板底往下0.1m吗,如果是这个意思的话喷淋管的安装高度应该是多少啊,图纸上没有说喷淋管的安装高度应该是多少