chuan 2009-08-10 14:37:42 | 山西省 其他专业 | 873查看 6回答
暗柱箍筋布置的问题
我计算的一栋楼的钢筋,暗柱的主筋12~14的搭接方式由绑扎改为电渣压力焊后,不但暗柱的主筋的数量减少,而且箍筋的数量也减少,一栋楼差将近90吨的钢筋,请问:暗柱的主筋改为电渣压力焊后,箍筋就不加密了吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一栋楼的钢筋,暗柱的主筋12~14的搭接方式由绑扎改为电渣压力焊后,暗柱的主筋的数量减少,是因为绑扎搭接有搭接接头钢筋(软件按每根纵筋每层一个接头计算),搭接长度按03G101-1第34页计算;而电渣压力焊接头,接头按个数计算,不再计算搭接长度。 箍筋的数量,因为如果是绑扎搭接,按03G101-1规范要求,接头范围箍筋就加密;而电渣压力焊接头,接头范围就没有箍筋加密,所以箍筋重量也减少了。
2009-08-10 14:55:56
-
电渣压力焊,箍筋是不加密了。
2009-08-10 16:22:58
-
是的,箍筋就不加密了。
2009-08-10 14:40:10
-
定义电渣压力焊后主筋减少是肯定的,但箍筋的增减就要看你的暗柱定义在哪一类构件中,如果是在墙的暗柱中定义的,没有加密信息,箍筋不受影响,如果实在普通柱中定义的,也输入过加密信息,就要减少不少了。 暗柱属性的箍筋就没有加密设置,你是怎样输入的加密箍筋的。
2009-08-10 14:43:10
-
是的,绑扎肯定在绑扎长度处箍筋要加密,焊接就不需要
2009-08-10 14:55:38
-
剪力墙暗柱箍筋不加密,所以箍筋不受影响。
2009-08-10 14:57:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看