18800037606 2014-08-19 17:05:00 | 钢筋算量GGJ2013 | 3122查看 1回答
报错提示:柱头中心点不在柱帽上
布置柱帽/合法性检查时提示:柱头中心点不在柱帽上。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析1:柱中心没有在现浇板上。
解决方案1:延伸板至柱中心位置。
解决方案2:把柱帽属性中是否按板边切割改为“否”
2014-08-19 17:05:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看