cz****@163.com 2009-08-21 09:32:22 | 山西省 其他专业 | 311查看 1回答
在线提问专家你好:
专家你好:剪力墙中暗梁与洞口连梁修改为连梁锚固暗梁与连梁搭接,为什么无法实现,查看计算式是各算各的互无关系,只有在洞口处将墙打断,智能布置暗梁,计算结果才是正确的,这样的话工作量实在太大了,请问有什么更好的办法吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,梁与梁是不存在搭接关系的,连梁也只有在洞口上布置才计算准确。 所以建议你布置连梁时,最好将墙画通,布置上洞口后再在洞口上智能布置连梁,这样会相对准确些的。
2009-08-21 09:49:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看