• 土建中空调板和飘窗板及装饰

    飘窗板和空调板混凝土计入什么项目?它的抹灰计入什么项目
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个各地定额规定可能有不同,陕西规定是按有梁板子目计算的。 抹灰是零星项目抹灰。

    2009-08-21 14:06:55 

  • 如果单块的空调板和飘窗板的体积在0.05M3以内(含0.05M3)就套现浇零星构件,反之套有梁板定额,因为空调板和飘窗板都是挂在梁上与梁一起现浇的

    2009-08-22 00:22:26 

  • 飘窗板和空调板的混凝土和模板可以套用平板或有梁板相关子目, 他们的粉刷装饰可以套用零星装饰相关子目。

    2009-08-27 09:26:17 

  • 飘窗板和空调板混凝土按挑檐套定额。 它们的抹灰按顶面和底面分别套地面和顶棚的抹灰。

    2009-08-21 09:46:00 

  • 给你一个建议,这些应该查下当地的定额,不同意一概而论的做法 我们河南是“飘窗板和空调板”挑出宽度在600mm以内按挑檐 挑出宽度在600mm以上者按雨篷处理 其表面抹灰在河南02定额中是把上下面得抹灰并入天棚抹灰的,它的侧面按零星抹灰 现在在河南08定额中已经有了专门的飘窗板和空调板装饰定额子目“飘窗板和空调板抹灰”

    2009-08-21 09:50:53 

  • 一楼说的是对的,但好像他的侧面抹灰要套墙柱面的零星装饰

    2009-08-21 09:53:42 

  • 每个省的应该不太一样吧

    2009-08-21 09:55:35 

  • 飘窗板套挑檐定额,空调板混凝土套雨棚 飘窗板顶面和底面分别套地面和顶棚的抹灰,空调板按照雨棚。(河南版)

    2009-08-21 09:59:41 