wa****@163.com 2009-08-21 10:08:46 | 北京市 其他专业 | 2349查看 7回答
框架柱中柱箍筋是C10@100/200 柱节点域抗剪箍筋面积(楼面处框架梁上下各500mm范围)怎么
框架柱中柱箍筋是C10@100/200 柱节点域抗剪箍筋面积(楼面处框架梁上下各500mm范围)怎么布在钢筋算量图上
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在属性编辑里,在其他属性中的“上加密范围”和“下加密范围”属性里输入500即可。
2009-08-27 09:28:35
-
在这里输入,见图(上、下加密范围)
2009-08-21 10:12:40
-
在其他属性的加密范围里输入500
2009-08-21 10:19:10
-
在定义框架柱中柱箍筋C10@100/200 后,再在其它属性栏内的其它箍筋栏输入上节点上下500MM范围内的箍筋信息即可。
2009-08-21 10:23:33
-
答:输入格式如:c10@100/200,表示加密区间距为100,非加密区间距为200。 在柱的“构件属性编辑器”→“其他属性”→“上加密范围/下加密范围”中输入500即可。
2009-08-21 10:25:08
-
加密范围可在其他中上下加密范围中设置
2009-08-21 10:29:21
-
你在上下加密范围内输入500就可以了
2009-08-21 10:38:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看