16868 2009-08-21 10:12:48 | 河南省 行业软件 | 1559查看 6回答
弱电部分:信号总线6X 6ZR-RVX-2*1.5 3*SC/FC.CT
信号总线6X 6ZR-RVX-2*1.5 3*SC/FC.CT 请问:6ZR中,6是什么意思 3*SC25是指什么?3根钢管吗? 本人初学电气,搞不懂,谢谢了问题补充:不好意思,是RVS 图纸系统图上为: 信号总线6X 6ZR-RVS-2*1.5 3*SC25/FC.CT
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳‘6X 6ZR-RVX-2*1.5 3*SC/FC.CT’标注可能有误,问一下设计者吧 SC是指线路穿于钢管内(3*SC25-是3根1寸钢管) FC是指管路沿地面暗敷设 CT是指线路在桥架内敷设 6X 6ZR-RVX-2*1.5-感觉是每组6根ZR-RVX-2*1.5一共6组 有点不好理解 参考:‘6X (6X ZR-RVX-2*1.5 -3*SC25)/FC.CT’=‘18X (2X ZR-RVX-2*1.5 -SC25)/FC.CT’
2009-08-21 10:50:41
-
6ZR-RVS是6条2芯1.5mm2的阻燃双绞软线
2009-08-22 19:40:28
-
那计算时,是不是算出来的米数,钢管量要*3?2*1.5的阻燃双绞软线量要*6了?这样算对吗 答:钢管可以*3计算,阻燃线按6对计算,因为ZRRVS2*1.5mm2为双绞线, 即2跟线绞在一起,计算时按1根线计算.
2009-08-24 09:18:53
-
信号总线6X 6ZR-RVS-2*1.5 3*SC/FC.CT 6ZR-RVS是6条2芯1.5mm2的阻燃双绞软线,穿在3根镀锌钢管里,暗设在地下和桥架里。共计6组。 你说的:对!
2009-08-21 15:36:22
-
既然是ZRRVS阻燃双绞软线,那么阻燃前面的6肯定是多余的,只有6×才对,就是6根阻燃双绞软线。
2009-08-23 11:41:59
-
你的描述不全面的 在看下图纸,把图纸上的完全描述下来
2009-08-21 10:54:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看