• 弱电部分:信号总线6X 6ZR-RVX-2*1.5 3*SC/FC.CT

    信号总线6X 6ZR-RVX-2*1.5 3*SC/FC.CT 请问:6ZR中,6是什么意思 3*SC25是指什么?3根钢管吗? 本人初学电气,搞不懂,谢谢了

    问题补充:不好意思,是RVS 图纸系统图上为: 信号总线6X 6ZR-RVS-2*1.5 3*SC25/FC.CT

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    ‘6X 6ZR-RVX-2*1.5 3*SC/FC.CT’标注可能有误,问一下设计者吧 SC是指线路穿于钢管内(3*SC25-是3根1寸钢管) FC是指管路沿地面暗敷设 CT是指线路在桥架内敷设 6X 6ZR-RVX-2*1.5-感觉是每组6根ZR-RVX-2*1.5一共6组 有点不好理解 参考:‘6X (6X ZR-RVX-2*1.5 -3*SC25)/FC.CT’=‘18X (2X ZR-RVX-2*1.5 -SC25)/FC.CT’

    2009-08-21 10:50:41 

  • 6ZR-RVS是6条2芯1.5mm2的阻燃双绞软线

    2009-08-22 19:40:28 

  • 那计算时,是不是算出来的米数,钢管量要*3?2*1.5的阻燃双绞软线量要*6了?这样算对吗 答:钢管可以*3计算,阻燃线按6对计算,因为ZRRVS2*1.5mm2为双绞线, 即2跟线绞在一起,计算时按1根线计算.

    2009-08-24 09:18:53 

  • 信号总线6X 6ZR-RVS-2*1.5 3*SC/FC.CT 6ZR-RVS是6条2芯1.5mm2的阻燃双绞软线,穿在3根镀锌钢管里,暗设在地下和桥架里。共计6组。 你说的:对!

    2009-08-21 15:36:22 

  • 既然是ZRRVS阻燃双绞软线,那么阻燃前面的6肯定是多余的,只有6×才对,就是6根阻燃双绞软线。

    2009-08-23 11:41:59 

  • 你的描述不全面的 在看下图纸,把图纸上的完全描述下来

    2009-08-21 10:54:15 