小李 2009-08-21 12:52:20 | 广东省 其他专业 | 819查看 2回答
外墙抹灰的问题
1,为什么高层的外墙抹灰要套一个底层抹灰再加上一个抹灰厚度调整这两个定额子目,却不可以套底加面(如20+5厚)的抹灰子目,这里的抹灰厚度调整是什么意思,是不是国家规定的作为补帖的费用,如果高层有那些属于飘板之类的突出外墙的抹灰可以算在抹灰厚度调整的量内吗?(就是说哪些量可以算做抹灰厚度调整) 2,作为别墅却可以这样套底加面(如20+5)的做法,请问谁可以帮我更专业的解释一下?谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳外墙抹灰(20+5),表示两遍成合,不分高层或矮层,只分设计抹灰厚度,高层有建筑物超高费来弥补;如设计抹灰厚度不同要调整。 突出外墙的抹灰可以按零星抹灰计算,因为这个消耗人工多。
2009-08-21 13:15:46
-
支持1楼的解答!
2009-08-21 20:15:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看