15086767551 2022-05-11 08:56:37 | 贵州省 土建预算结算土建计量GTJ | 834查看 4回答
关于GTJ2021中框支梁垂直加腋,软件按框架梁加腋处理,这样会少很多箍筋
1、关于GTJ2021中框支梁垂直加腋,软件按框架梁加腋处理,这样会少很多箍筋,梁的通长筋也会不足实际锚固长度,怎么正确设置框支梁的垂直加腋呢,还是说这部分只能手动计入?
2、GTJ2021梁布置最多可设置10肢箍,超过10肢如何设置最合理呢?
2022-05-11 08:56:57 补充
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
关于GTJ2021中框支梁垂直加腋,软件按框架梁加腋处理,这样是会少很多箍筋,梁的通长筋也会不足实际锚固长度,软件计算不了的这部分只能手动计入。
GTJ2021梁布置最多可设置10肢箍,超过10肢在其他箍筋当中设置最合理。
2022-05-11 18:23:44
-
表格输入中补充处理吧
2022-05-11 13:21:57
-
不足的在其他钢筋内输入吧
2022-05-11 13:42:19
-
多余10肢箍筋在,平法表格其他箍筋里面输入
2022-05-11 13:57:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看