默扬 2022-05-11 10:08:25 | 安徽省 安装 | 387查看 1回答
消防报警线路一直搞不明白,求专家老师给予帮助。
像这个系统图显示,从消控室至接线箱,从接线箱再到端子箱,这两部分分别设计的是两中线型,而平面图中又没有接线箱,只是从消控室到端子箱,这个时候该怎么使用线型?请老师专家们帮我解读一下,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
以系统图为准。
从控制室到楼接线箱按最下面红框中线型计算
从楼接线箱到楼层端子箱按各楼层线型定,
从楼层端子箱到各终端按右下角线型定
2022-05-11 10:12:08