  • 以KL打头的梁是框架梁,以KL打头的梁是次梁,剪力墙中的连梁也用LL打头。 在量的计算中主要是KL与KL的锚固长度有区别。在力学中KL与KL受力不一样,传力的方式也不一样。

    2009-08-22 10:35:38 

  • 我的图纸是剪力墙结构三级抗震,里面的梁标注只有KL和LL,1、里面没有标注L的,其次梁是否也按LL或KL算?2、KL和LL算时有什么区别?同样一架梁,一端支座是剪力墙暗柱,另一端是主梁上,请问标注KL时和标注LL时,算法有何不同?哪种钢筋量大? 按你的图纸的设计,LL梁应该是次梁了,属于连系梁。先说说框架梁与剪力墙中的LL(连梁)的别,除顶层外,两者锚固的要求差不多,就是连梁要求严点,至少为600、箍筋是一个间距,没有加密不加密的说法、顶层锚固范围内要有箍筋。 同样一架梁,一端支座是剪力墙暗柱,另一端是主梁上,请问标注KL时和标注LL时,算法肯定不同,首先要搞清你的LL属于哪一类的梁(问设计),一般情况按次梁考虑,锚固长度就差多了。具体的你看看图03G101-1吧。

    2009-08-22 10:41:24 

  • 你可以按框架梁和LL布置一下,框架梁的钢筋大

    2009-08-21 18:47:26 

  • 回答:框架梁:在框架梁结构中以“KL”开头表示的梁,具有抗震性能,套用定额为单梁连续梁。 LL是剪力墙中的连系梁,是属于剪力墙部分。套定额套剪力墙,具体钢筋计算规则如下: 1) 框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 一、连梁 1、受力主筋 顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值LaE 中间层连梁纵筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值LaE 2、箍筋 顶层连梁,纵筋长度范围内均布置箍筋 即N=((LaE-100)/150+1)*2+(洞口宽-50*2)/间距+1(顶层) 中间层连梁,洞口范围内布置箍筋,洞口两边再各加一根 即N=(洞口宽-50*2)/间距+1(中间层)

    2009-08-21 18:59:26 

  • 框架梁是框架结构中的,LL是连梁一般是在剪力墙结构中的,门窗洞口上方的梁。钢筋的计算与框架梁是完全不同的。

    2009-08-21 19:31:12 

  • 以KL打头的梁是主框架梁,其支座是柱墙等构件;以LL打头的梁是次框架梁,是以主梁为支座的。一般情况下,主框架梁必须是抗震的,次梁一般根据设计要求来定是否按抗震做法设置。

    2009-08-21 20:24:35 