96****@qq.com 2009-08-22 20:13:39 | 北京市 土建算量GCL2013 | 331查看 3回答
图形算量的软件问题,
图形算量时,是从钢筋导过来的,楼层设置一样,但到过来以后标高全乱了,怎么回事 比如基础标高-1.5,首层结构标高-0.231,室内外高差0.3,基础梁标高-0.6,导过来以后基础梁标高居然成了0.171,不明白那错了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳绘制好钢筋软件后复制一份将首层标高修改为±0.00,然后再导入图形,还有就是钢筋软件中构件不受标高的限制,图形8.0要受标高的限制,因此会出现在钢筋软件中绘制好的构件导入图形后非法
2009-08-23 08:25:21
-
答:从钢筋软件导到图形8。0软件有部份构件标高是要更改的,但GGJ10。0导入图形2008软件就不会发生你这样的事了,你再检查一下你在钢筋的标高是否正确或又更改过构件属性标高,一般不会有这么大的误差。
2009-08-22 20:19:12
-
建议赶紧使用GCL2008,导过来标高是放开的与钢筋信息一致
2009-08-22 20:46:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看