ex****@qq.com 2009-08-22 20:52:39 | 贵州省 其他专业 | 1054查看 2回答
钢筋软件中钢筋砼挡土墙内侧与外侧保护层厚度不一,内外配筋不一如何处理
工程地下室外挡土墙中,迎水面钢筋保护层为40,内侧保护层为25;迎水面钢筋为B16@140内侧为B12@120,在GGJ10软件中如何处理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.保护层目前只能作一个平均处理,新版本可能有所改进; 2.墙内外侧钢筋不同时用+连接,如(1)B16@140+(1)B12@120.
2009-08-22 21:17:49
-
第一、保护层只好按40+25的平均值来设置了,第二、挡土墙的钢筋在输入水平或垂直钢筋时你可以把软件自动设置的(2)B12-200改成(1)B16-140+(1)B12-120即可。
2009-08-22 21:18:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看