新手在线 2009-08-23 08:22:13 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 595查看 4回答
关于有梁阀板问题
有梁阀板在绘图时是用满堂基础和基础梁(基础梁顶与满堂基础顶平,梁高大于满堂基础厚度)两个构件分别绘制的,这样我有两个问题请教: 1.利用满堂基础智能布置满堂基础垫层时,垫层工程量是否准确? 2.该基础底板防水如何计算才准确?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.利用满堂基础智能布置满堂基础垫层时,垫层工程量是准确的,软件会自动扣除梁占的体积; 2.该基础底板防水直接用筏板模板面积就可以 如果软件自动扣除梁占的体积,则肯定不准确了,因为一般设计时梁下也是有垫层的,这样可以在定义基础梁构件时,在构件做法中,另套垫层子目,利用梁的体积长度代码*梁下垫层的宽度*厚度。另外可以利用梁长度代码将梁基础的挖土,回填土等一并处理。
2009-08-23 08:30:40
-
1、满堂基础的垫层是准确的。 2、防水可以在做法中用面积代码+侧模面积代码处理。
2009-08-23 08:27:55
-
1.利用满堂基础智能布置满堂基础垫层时,垫层工程量是否准确? 回答:如果基础梁垫层不加宽的话是准确的。 2.该基础底板防水如何计算才准确? 回答 :在筏板中定义基础底防水, 然后在基础梁中定义基础梁侧壁防水。 把基础梁宽出的垫层增加即可。
2009-08-23 08:35:44
-
有梁阀板在绘图时是用满堂基础和基础梁(基础梁顶与满堂基础顶平,梁高大于满堂基础厚度)两个构件分别绘制的,这样我有两个问题请教: 1.利用满堂基础智能布置满堂基础垫层时,垫层工程量是否准确? 2.该基础底板防水如何计算才准确? 回答 1、定义筏板基础和基础梁画图是对的, 2、画基础梁时,在做法里套砖胎膜子目,工程量代码 选梁模板面积 3、定义垫层时,先智能布置筏板基础垫层, 4、筏板垫层布置完后,继续点击智能布置,按基础梁布置基础梁垫层 5、底板防水面积,工程量代码可以在筏板里选面积+侧壁面积 6、基础梁同样套一个防水子目,工程量代码选模板面积
2009-08-23 13:26:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看