峰回路转 2009-08-23 16:53:29 | 河南省 其他专业 | 984查看 3回答
顶管的套用
市政工程施工图中有过路套管,标示为4SC150,套什么定额?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如是在道路施工时,应该是过路电缆套管,4根DN150的钢管,应套市政9-160子目及相关的其他子目,如防腐、挖沟、回填、等。如果道路已修好,路面不能破坏时,可套顶管定额5-2085。
2009-08-24 08:00:46
-
根据所提及的市政工程施工中的过路套管在图纸上标为4SC150的情况,这是4根钢保护管,应该套电缆保护管敷设的定额子目。这种管不是顶管。
2009-08-24 08:20:28
-
标示为4SC150,套什么定额? 套顶管定额,是4根DN150mm的镀锌钢管
2009-08-23 17:06:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看