究级学徒 2022-05-17 11:35:02 | 湖北省 安装 | 746查看 2回答
送配电设备调试
定额说明:送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的,若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。
问如图。1、一侧还是两侧是指什么,是否指进线为一侧,出线为一侧?2、1ALZ1箱是计算进线1个系统,还是出线6个系统,还是进出加起来7个系统?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一个配电箱柜,进线是一侧,给这个配电箱供电的上一级配电箱柜为另一侧
进线系统已算在1里面,出线算6个系统
2022-05-17 11:54:47
-
应该是只算出线侧,进线侧是属于公变的,出线侧回路系统应算尽算,我个人是这样理解的,有误勿喷!
2022-05-17 11:51:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看